引用
引用第10楼小平于08-06-2008 23:40发表的 : ;%<,IdhN
6kNrYom
=<{np
看来遇到专业人士了。非常感谢。 L;*ljZ^c
-*$HddD
楼上楼下是两个小白盒子控制的,是不是两套空调呢? {4G%:09~J
.......
\9cG36
f|B=_p80 楼上楼下是两个小白盒子控制的,是不是两套空调呢?
n;@bLJ$W -- 室外有几台压缩机?如果有两台,就是两套空调。
cl]Mi
"3_ n@C[@?D 主控制线路板在哪里?在那个小白盒子里吗?
%/|9@e r -- 小白盒子只是温度感应器和定时器。主控线路板在furnace里。furnace是一个1~2米长的大方箱子,所有的通风管道都连在它上面,起冷热交换的作用。一般位于阁楼或地下室。循环室内空气的风机就在它里面。
`-(|>5wWS `Gn50-@ 我在车库的一个大盒子里,看到furnace字样,就拉了这个闸,fans才停止转动。不知道这样做法对否?
x c/}#>ED -- 对的。车库的大盒子里是全家的所有电闸。你有没有试试再合上电闸看空调是否恢复正常。有时断一下电,会消除主控线路板的错误。
Fx;QU)1l3 (BTVD,G 你的空调是室内室外的都停不下来,还是其中之一?如果只是室外的压缩机不停,可能是它上面的继电器relay卡死?
fz\9 S #
WAZ9,t 另外,如果主控线路板有问题,好像只有licensed techician才可以买新的板,(不是太确定)。
.@(6 Y<dN cd
(
GvX' 希望这些对你有帮助。