引用
引用第10楼小平于08-06-2008 23:40发表的 : 347p2sK>
#uFP
eu:
nV
GrW#'E
看来遇到专业人士了。非常感谢。 Xgc@cwd
H}X3nl\]
楼上楼下是两个小白盒子控制的,是不是两套空调呢? \~U8<z
.......
`2UzJ~ CYs:P8^ 楼上楼下是两个小白盒子控制的,是不是两套空调呢?
bf::bV?T -- 室外有几台压缩机?如果有两台,就是两套空调。
nKufVe $I+QyKO9k
主控制线路板在哪里?在那个小白盒子里吗?
Ean@GDLz8 -- 小白盒子只是温度感应器和定时器。主控线路板在furnace里。furnace是一个1~2米长的大方箱子,所有的通风管道都连在它上面,起冷热交换的作用。一般位于阁楼或地下室。循环室内空气的风机就在它里面。
NtSa#$A t&0pE(MO/ 我在车库的一个大盒子里,看到furnace字样,就拉了这个闸,fans才停止转动。不知道这样做法对否?
nIKh<ws4z -- 对的。车库的大盒子里是全家的所有电闸。你有没有试试再合上电闸看空调是否恢复正常。有时断一下电,会消除主控线路板的错误。
!SEg4z fnwtD*`` 你的空调是室内室外的都停不下来,还是其中之一?如果只是室外的压缩机不停,可能是它上面的继电器relay卡死?
vA
:1z$m B
EN=/
v 另外,如果主控线路板有问题,好像只有licensed techician才可以买新的板,(不是太确定)。
AEhh
6v =A04E 希望这些对你有帮助。